Re: Обсуждение оптимального строительства
Добавлено: 30 июл 2017, 23:56
Евгений, СТРОЙ свой дом и лови Солнце в запас..)))...Построишь и замеришь годовой расход электроэнергии, тогда поглядим на чей стороне была правда...)))
http://vezdehod-strannik.ru/
http://strannik-v.ru/
Илья, посмотри в табличку. Теперь нет ни единой строчки с перегревом, какие запасы? Какое солнце, если инсоляция не учтена вообще? При чем тут дом, когда речь идет о теоретических и методологических подходах, о грубейших ошибках в действующих нормам тепловых СП.МОНИН ИЛЬЯ писал(а):Евгений, СТРОЙ свой дом и лови Солнце в запас..)))
Для тех кто в танке, цитирую:МОНИН ИЛЬЯ писал(а):Так Ты почему не хочешь посчитать простенькую задачу для термостабилизированного помещения без теплоизбытков?
strannik писал(а):Для коробки 6*9 при +20 и 500 Вт внутри, до -7,3С отопление не нужно совсем.
Далее на каждый градус потребно 18,3 Вт. Т.е. для -8,3 18,3Вт, для -17,3С - ажно 183 Вт. Или 60 копеек в час. И т.д.
Убери 500 Вт, значит к цифрам потребной мощности, нужно будет их прибавить и при -17,3 нужно будет 683Вт.
Илья, я тебе посчитал удельные теплопотери Вт/К. Значит - посчитал все. Точка.
МОНИН ИЛЬЯ писал(а):А как ты используешь избыток тепла при температуре выше +2С?
Не понятен вопрос. Алгоритмика обычна для цифрового управления. Мощность нагревателей управляется через ШИМ, без бросков тока, все коммутации в момент перехода нуля. Хреновинка стоит порядка 3 тыс. руб.А как ты регулируешь систему отопления при переходе через ноль?...Ждёшь выхолаживания помещения?
Илья, у тебя в коридоре (где нету батарей) - ноги не мерзнут? В системах отоплениие+вентиляция - есть варианты с верхними воздуховодами. Живут как-то.Ноги не мёрзнут, когда твои теплоиздытки под потолком и на пол сами не идут???
Куб самопального пеноизола по компонентам, 350, пусть 400 руб.На сколько дороже изба 6х9м с утеплением R=10, чем та же изба с утеплением R=4?
Илья, ничего никуда не выносится. Суть каркаса. Доска горизонтально, внизу и вверху. Между ними - стойки. Все это образует фрейм (раму). Сколачивается на полу, может быть длинной во всю стену, но тогда тяжело поднимать, может быть разделена на части. Внутри фрейма могут быть проемы (окна двери), которые имеют определенные правила оформления (компенсирующие потерю прочности в результате увеличения шага стоек).МОНИН ИЛЬЯ писал(а):С подходом "Всё своими руками" расчёт близок к реальности, хотя вынести обшивку из тяжёлых листов ОСП или ЦСП на полуметровую консоль (для упрятывания под них твоих толстенных слоёв утеплителя)- это нетривиальная задача, и не так там всё дёшево и просто выходит.
Все не такМОНИН ИЛЬЯ писал(а):Твой разнесённый каркас- это удвоенный каркас по цене и в работе, причём удвоение и на полу и на стенах.
и только на чердаке навалить лишние 30см утеплителя получается без лишних затрат...
Илья, два факта.МОНИН ИЛЬЯ писал(а):Я не собираюсь всё строить САМ, а потому опираюсь на стоимость того, что можно заказать у СИП-Домостроительных фирм.