Так что ты ничего нового не открыл, кроме того, что не всё поступившее тепло можно использовать с пользой. а для его утилизации этого тепла могут потребоваться столь дорогие системы, что никак не окупят затраты не теплоноситель в комерчески разумные сроки.
Илья, давай все же будем последовательны. Для начала, по прежнему жду пункты СП, СНиП, страницы и номера рис. учебников, где указан этот интеграл. А самое главное, где он интерпритирован.
Правда, если учесть периодичность теплопоступлений и несовпадения пиков теплопоступлений с пиками расхода тепла, то несуразности с отрицательными числами исчезают.
Все верно. Только к обсуждаемому вопросу, это относится ровно так, как огород и бузина к дядьке в Киеве.
Я не шулерю с фактами, что летом дохрена тепла и мол, вот бы его запасти, да зимой использовать. Я вообще не рассматриваю лето. У меня нет не просто "столь дорогих систем", у меня просто нет этих систем. Не передергивай.
Суть вопроса, проста как пестня:
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАННОГО ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУР - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИЕЙ УДЕЛЬНЫХ ТЕПЛОПОТЕРЬ ВТ/К (УТЕПЛЕНИЯ)
КАК СЛЕДСТВИЕ: ЗАТРАТЫ НА ГОДОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИЕЙ СУММАРНЫХ ТЕПЛОПОТЕРЬ ДОМА.
РАЗНИЦА МЕЖДУ ЛИНЕЙНЫМИ (ПО СП) И РЕАЛЬНЫМИ (ПО ФИЗИКЕ) ЗАТРАТАМИ - В ДЕСЯТКИ РАЗ!
Чтоб не выносить мозг тем, кому лень в физику, математику - на пальцах. Факты:
- есть обычный, привычный (дико холодный в реале) дом. Изба, каменный... Сейчас прикинул, для дома 10*10, площадь остекления 10 м2, сопротивление ограждений 1, стекол 0,4, вентиляция 120 м3/ч - удельные теплопотери 355 Вт/К
Для понимания:
тепловое сопротивление 1 м2*с/Вт, это 900 мм силикатного полнотелого кирпича, или брус 150 мм идеально пригнанный, без щелей вообще.
Физический смысл - на сколько градусов поднимется температура стены, если на каждый квадратный метр, подвести 1Вт тепла.
Дальше, считается очень просто. Дом 10*10*2,5 - площадь ПолаСтенПотолка 300. -10С улицы, +20С хата - разница 30 градусов.
Т.е. на каждый квадрат ограждения нужно 30 Вт, а всего 30*300 - 9кВт. К этому еще окна, вентиляция...
Идем дальше.
- в этом доме, есть 500 Вт - халявы. Теплоэнергии, которая вырабатывается всегда (чайники-кастрюльки, люди, компы, телики...).
Рассматриваем, переход начало осени - зима.
Считаем, что когда в хате ниже +18 - недопустимо, уже приходится подогреваться.
По началу, сентябрь, бабье лето - все хорошо. Еще одна халява - инсоляция. Для Вологды - это примерно 85 Вт/м2 южной стены среднесуточно. На всю стенку - 10*2,5*80 - ажно два киловатта халявы. Всего мощность грелки - 2500 Вт.
Для удельных теплопотерь в 355 Вт/к, эта халявная грелка нагреет хату на 2500/355=7К. Т.е. 18-7=11С, при этой среднесуточной, мы еще выживаем. Дальше, включаем печку.
А вот если "бабье лето отменили", тучи по макушки ездят, дождина и инсоляция упала на порядок, то и халявы убавляется до 250+500=750Вт. И уже другой расклад. 750/355=2К. 18-2=16. Т.е. наша "халява" способна подогреть среднесуточную улицы в +16, всего до +18. А когда на улице станет +15 - мы уже включим печку.
Думаю, как все это считается - ясно, соотв. сразу к другом дому, тоже 10*10.
У которого ограждения с сопротивлением 10, окна площадью 7м2 и сопротивлением 1 (например, тупо две рамы с осени), вентиляция 30 м3/ч (на деле 60, т.е. по 30 на человека, но с рекуперативным КПД хотя бы 0,5)
Так вот, специально для Ильи. Даже при этих 10 всех ограждений, доли теплопотерь в таком доме распределяться как:
- ограждения 0,63
- окна 0,15
- вентиляция 0,22
Это к вопросу о "чрезмерности утепления ограждений".
Так вот, для такого дома, удельные теплопотери - 46,3 Вт/К
Прогоняем этот дом, через такую же осень.
Солнечно, имеем халявную "печку" в 2500 кВт. 2500/46,3=54К, 18-54=-36С Перевожу. Еслиб в месяце с инсоляцией сентября, вдарил бы мороз в -36С, в хате, без печки было бы +18С. А вот при -37С - уже пришлось бы топиться. Кстати, такая же (сентябьская) инсоляция в вологде, в период середина февраля - середина марта.
Отменили солнечный сентябрь, дождина весь месяц, инсоляция 8Вт/м2, общая мощность халявной печки, опять упала до 750 Вт.
750/46,3=16К, таким образом, наше начало отопительного сезона будет при среднесуточной улицы в +2С.
Из чего, мы делаем вывод, что утепление дома - недостаточно, мы не перешли порог в модой, или хотя бы пиком распределения. Но даже в этом случае, длительность нашего отопительного сезона, снизилась более чем в два раза.
Это выкладки, по существу иллюстрируют два факта:
1. Когда придется включать печку, потребная мощность печки для утепленного дома, будет в 355/46,3=7,7 раз меньше. Тут, все строго по СП. Никаких чудес.
2. А вот время, когда придется включать эту печку (количество намотанных часов) - будет в почти в 2,5 раз меньше (см. график). Что уже никак не описывается СП. И появляются чудеса, при снижении теплопотерь в 7,7 раз, расходы на отопление упадут в 19 раз. А вот если еще чуток дожать, перейдя на необходимость отопления (начало отопительного) при -5, пройдя пик в районе нуля - там расходы будут снижаться уже в сотни раз.
Чего, еще раз, ни в каком СП - не учтено. Соотв. авторы СП и прочей климатологии - лохи педальные
ЗЫ. Моделька, кому интересно поиграться самостоятельно -
https://yadi.sk/d/d-q6ayEP32CGHX